주택관리사 | 118. 공동주택의 거실에서 시간당 0.7회의 환기횟수로 환기설비를 가동할 경우

페이지 정보

작성자 모아카페 (222.♡.63.182) 작성일20-07-05 18:45 조회9회 댓글0건

본문

118.공동주택의 거실에서 시간당 0.7회의 환기횟수로 환기설비를 가동할 경우 예상되는 실내 CO2농도는? (단, 거실의 면적 100m2, 천장고 2.5m, 1인당 CO2 방출량 0.02m3/h, 재실인원 4인, 외기 CO2 농도 350ppm)

     

     1.약 705ppm
     2.약 745ppm
     3.약 807ppm
     4.약 857ppm
     5.약 910ppm